案例提供/万家基和装饰公司 施工工地/ 招商北固湾 水电工/李


  
李工分享一:基础施工,走好第一步
水电施工是先期设计与主体拆改后的第一步骤,也是最重要的隐蔽工程,可以说水电施工的优劣关系到整体装修的成败。水电施工对于普通业主而言,是最难以学习和了解的,光是看着现场一大堆的水电线套管和墙地面纵横相间的水泥槽,就会感到眼花缭乱了。其实家装业主只要抓住水电施工流程的要点就能把水电施工的过程看的清楚明白
电路铺设的基础流程为:测水平、弹线——切割、开槽——固定暗盒——电线穿管——布线、接线——固定;水路铺设的基础流程为:测水平、弹线——切割、开槽(或固定在天花板周围)——布管——封出水口——打压。

水电施工的流程理论上其实很简单,但逻辑性强,施工中细节性要求很高,从测水平、弹线到开槽,再到布线,需要很多的工艺和注意要点。

一般镇江装修业主往往对于水电布局是比较感性的,有的直接按图索骥,完全根据设计师或施工经理的线路图来施工,后期发现和生活要求不符,常常导致返工(或使用大量拖线板);有的想到哪里做到哪里,今天加一个插座,明天加一路电线,结果造成线路复杂凌乱和安全隐患。万家基和李工指出正确的方法是:在施工前,和设计师与施工负责人再次确认各个空间的生活需求和布局细节,将各种后期的可能性考虑进去,同时把一些基本的家具、主材、软装等定好位,这样就能把线路施工的各种可能性充分兼顾。

开槽也是对墙面的一种改动,也会涉及墙体的分类,李工指出墙体主要分为:隔墙、承重墙和剪力墙。开槽时,墙面尽量不开横槽,遇到承重墙和剪力墙先考虑避让和换位,实在必须开槽,不能切断墙体内的钢筋,尤其是主钢筋,否则和拆除剪力墙与承重墙的后果一致,开槽不当很容易造成墙体的隐患



李工分享二:水电施工环环相扣
水电安装的第二步就是布线,电路布线首先墙面尽量竖排(横排会影响安全和后期施工),地面并排时注意线管的松紧度,强电线管贴着墙面走(参看图3),弱电线管可以在地面中间布,还有配电箱的电路不能更改回路,只能调整;其次分路的空气开关主要作用就是断开火线(漏电保护),除空调(夏季或冬季空调使用频率高,启动电量大,有漏电保护后会因敏感而频繁跳闸)外,所有回路上有插座的地方都需要用带漏电保护的空气开关;然后电冰箱一般单独走一路这也是李工在长期施工过程中总结出的经验,这样外出时就能放心落闸,没有后顾之忧。

原则上电路不能过于交叉纵横,尤其是强弱电线必须单独进入线盒,强弱不共管,强弱不公盒,单独的强弱电套管交叉时,必须用锡箔纸保护。而水管和电管交叉时,需要遵循水下电上原则,冷热水交叉时则为冷下热上,给水管与排水管交叉时,则排下给上。

 在电路施工中目前存在着很多人性化的设计,插座线套管就是其中之一(参看图3),如今客厅的多媒体设备很多,会产生很多电源插座线,如果后期在墙体外胡乱插入插座(或者为拖线板),会造成很多电路隐患较多火灾的原因也在于此,所以在插座线盒上方再开出一条短槽,放入没有任何线管的套管,后期瓦工填埋后,只露出入口和出口,后期电器的电源线可以通过这个“入墙通道”进入插座,安全又美观。





李工分享三:不是重点的重点——水管施工
水管施工现在很简便,但是要注意层高和吊顶的关系,水管尽量靠边布放,不能在顶部中间纵横,这样会造成吊顶的高度增加,减少实际层高,对中小户型尤为不利。其实水管走顶在很多镇江家装设计师和施工人员眼中也是很纠结的问题,因为水管走顶的初衷就是为了便于后期的维修和漏水后不影响楼下业主,但是水管全部走顶后顶部必须吊顶,所以需要在后期的施工中结合木工施工,尽量用最省力和简易的方法予以最佳化处理。

电路铺设也很重要,因为水管没有铺设正确,最糟的后果就是漏水,而电路错误排线直接会引起不必要的安全事故,所以电重于水,规划先于施工!对于楼层低矮的镇江家装小户型,李工建议不一定水管走顶,可以在做好充分防水的基础上规范施工,或者用边角的小吊顶处理,总之水电布局是很个性化的施工过程,需要灵活应变!





  


本帖最后由 my0511小妖 于 13-9-23 16:26 编辑
4楼
my0511小妖
13-09-22 15:52


网友参与方式:直接回复本帖即可参与问答,李工看到提问后会尽快答复的
欢迎童鞋们提问来反馈装修中遇到的问题,建议附上图片,这样会更直观哦~

提问举例:如网友不会吃鱼的猫在8月份提问有关水电的提问,有文字有图片:
马桶管道可以移动么?怎么移动不会堵塞?各位大虾帮帮忙,看看这个马桶的位置可以改动么?由于楼下已经装修好了,不能从楼下着手了。有没好点的方法改造。
附图:


本帖最后由 my0511小妖 于 13-9-26 09:15 编辑
5楼
my0511小妖
13-09-26 09:17
2013年家装日记大赛报名入口:http://bbs.my0511.com/f95b-t4195165z

为了方便大家讨论,本版建立了官方Q群,群号为:34092208,欢迎装修版的TX入驻!
(本群需验证:装修版同学入驻需注明论坛ID;商家入驻请注明商家名称,目前仅允许论坛赞助商进入群;进群后请及时将群名片修改成论坛的ID,否则会被剔出群。)

镇江网友之家有新浪微博和官方微信平台啦
新浪微博名: 【此处为站外链接,请谨慎打开】(点击进入)

6楼
my0511小妖
13-09-26 09:19
对水电有疑问的童鞋尽管把问题抛过来吧
7楼
仁章路道爷
13-09-26 10:06
我想问一下家里哪些电器需要单独拖线。哪些需要接地
8楼
神奇绿光
13-09-26 10:50
9楼
当猫爱上十字绣
13-09-26 12:21
10楼
兔兔de小小窝
13-09-26 13:43
11楼
万家基和客服
13-09-26 14:35
原帖由 仁章路道爷 于 13-9-26 10:06 发表
我想问一下家里哪些电器需要单独拖线。哪些需要接地
你好:一般三室两厅的房子线路为:每路空调各一路,柜机4平方,挂机2.5平方,厨房两路,4平方一路,2.5一路直接到冰箱,卫生间一路,客厅插座一路,客厅灯线一路,房间灯线一路,房间插座一路,电热水器单独一路,这样计算下来大概在13路左右,只要是插座的必须要接地,要求高一点灯线也有接地,
12楼
魏紫姚黄
13-09-26 16:00
有学问
13楼
ZJCS25
13-09-26 16:15
请问
水电多少钱一平,工资?
14楼
chang550830
13-09-26 16:31
请问厨房两路,4平方一路是做什么用?谢谢
15楼
万家基和客服
13-09-26 16:33
原帖由 ZJCS25 于 13-9-26 16:15 发表
水电多少钱一平,工资?
工艺要求不一样,工资不一样,我们公司的水电工的工资是30元一个平方,

您目前是游客身份

登录后可进行更多操作

鸡娃真的有用?若没有天赋还要不计代价"培养"吗
点击:5326
实名控诉该公司压榨劳动者,只签众包合同合理吗
点击:4574
难忍!业主疑似在小区车库提炼地沟油,臭气熏天
点击:3482
充值后店面突然倒闭,维权真的好难,还能怎么办
点击:2818
争议:在餐厅吃饭,究竟应不应该为餐巾纸付钱?
点击:2398
九华山路铁路桥发生车祸,护栏被撞一地狼藉……
点击:5650
明明是严管路段,但一到放学时间交通拥堵不堪!
点击:4784
昨日戴家门桥发生车祸,电动车在机动车道被撞倒
点击:6572
技术菜就别路怒了,嫌前车起步慢别车时发生碰擦
点击:3236
好消息!镇江万达附近,118个停车位取消收费了
点击:7438
公司猝不及防破产,三十几岁突然失业,崩溃了!
点击:14704